南陽消防水池是人工建造的供固定或移動消防水泵吸水的儲水設施,很多人有疑問了,既然是可以儲水的,那防水池下可以裝多少水呢?今天南陽方圓建材有限公司的小編幫忙消除疑惑。
這個根據規范的要求的是消防水池必須保存一次性滅火需要的總的用水量,包括室內消防用水量和室外消防用水量,這個具體的是按照 GB50974-2014的3.3/3.5/3.6章節規定的計算的
高位消防水池應儲存滿足初期火災消防用水量的要求,做消防水池用的消防水箱應儲存滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。
火災初期,可以理解為從開啟消防水系統滅火到消防主泵必須開啟這段時間。對于每個消防水滅火系統(或對于不湍火災情況),這段時間的長度是不同的,但有一個是相同的,就是在消防水箱的水用完之前,遲在水箱的水用完的那一刻,消防水系統或者已撲滅火災,或者已完成聯動或手動啟動消防主泵,或者專業消防隊已到達火場。
臨時高壓消防給水系統的高位消防水箱的有效容積應滿足初期火災消防用水量的要求,并應符合下列規定:
1 一類高層公共建筑,不應小于36m3,但當建筑高度大于100m時,不應小于50m3,當建筑高度大于150m時,不應小于100m3;
2 多層公共建筑、二類高層公共建筑和一類高層住宅,不應小于18m3,當一類高層住宅建筑高度超過100m時,不應小于36m3;
3 二類高層住宅,不應小于12m3;
4 建筑高度大于21m的多層住宅,不應小于6m3;
5 工業建筑室內消防給水設計流量當小于或等于25L/s時,不應小于12m3,大于25L/s時,不應小于18m3;
6 總建筑面積大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不應小于36m3,總建筑面積大于30000m2的商店,不應小于50m3,當與本條第1款規定不一致時應取其較大值。